НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Организация «Сервисная компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером, выполняющим все поставленные перед ним задачи."

Д.Н. Цикал, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Рязанский»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  серверу HcDa
 «  1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  серверу HcDa    

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Все это произошло после переустановки системы
» 16.5.22 12:43 Профайл

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Я имею ввиду сообщений об ошибке.
» 16.5.22 12:37 Профайл

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Добрый день ,ни каких сообщений нет.
» 16.5.22 12:36 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


Прочерк может быть виден только только в колонке "Значение" архива (справа).
Я же спрашиваю про всплывающее сообщение, когда курсор находится над одним из измеряемых параметров слева. В четвертой строке всплывающего сообщения (появляется при включённом автоопросе после попытки прочитать с прибора данные) присутствует надпись "Текущее значение: ..." (например, "Текущее значение: Ошибка подключения к удалённому IP-устройству").

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 16.5.22 12:23 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Галочка "Автоматическая настройка" при проверке подключения была установлена.
» 13.5.22 15:26 Профайл

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Видно только прочерк
» 13.5.22 15:19 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


... "Автоопрос" в контекстном меню прибора отмечен галочкой?
Раскрыв ветку прибора, чтобы добраться до отдельных параметров, и наведя на один из параметров курсор, что видно в пункте "Текущее значение:"?

Ах, да. А галочка "Автоматическая настройка" при проверке подключения была установлена, чтобы доступные параметры автоматически сконфигурировались?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 15:14 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


На экране настройки прибора "Проверка подключения" проходит.Выходит окошко "Проверка выполнена успешно."При нажатии на кнопку автоопроса ничего не происходит. Прогресс-бар не появляется.
» 13.5.22 13:04 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


Так симптомы-то какие?
- На экране настройки прибора "Проверка подключения" проходит?
- При включённом автоопросе сообщение об ошибке выводится вместо текущего значения параметра (всплывает после наведения курсора на один из параметров).
- На начальном этапе после включения автоопроса может долго читаться архив, до окончания чтения которого сервер не переходит к периодическому обновлению текущих значений. Это видно по прогресс-бару чтения архива в правой части окна сервера, когда слева в с писке выбрана одна из теплосистем или один из текущих параметров прибора.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 12:53 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Вот автоопрос и не работает.
» 13.5.22 12:10 Профайл
Распечатать топик 
 «  1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.