CH Re: Прошу помощи ВИС.Т

Администратор


Конечно, возможен. Но если Архивист свежей версии, он должен специально поддерживать TCP/IP.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 10.12.18 13:17 Профайл Посетить веб-сайт

sahar Re: Прошу помощи ВИС.Т

Новенький


Преобразователь Uport 1110 устранил проблему.

Аналогичный съем данных возможен через плату ethernet NT4 в "ДС Архивист" ?
» 10.12.18 12:21 Профайл

sahar Re: Прошу помощи ВИС.Т

Новенький


CH
Не могу исключить эту возможность. Завтра попробую с Uport 1110 исходя из рекомендаций в вашем руководстве.
» 9.12.18 13:36 Профайл

CH Re: Прошу помощи ВИС.Т

Администратор


Возможно не работоспособен COM-порт вашего компьютера?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 8.12.18 11:11 Профайл Посетить веб-сайт

sahar Re: Прошу помощи ВИС.Т

Новенький


Кабель был проверен и он соответсвует распиновки 0-модемного, настраивал согласно руководству

На приборе
режим уд: rs232
скорость уд: 9600 (на выбор только 9600, 19200)
сетевой номер: 1

архивист
серийный номер 45333
тип подключение com порт
сетевой номер 1
порт com1
скорость 9600

результат к сожалению прежний
» 7.12.18 13:44 Профайл

xBocT Re: Прошу помощи ВИС.Т

Администратор


Для работы Архивист требуется только установленный и работоспособный SQL сервер под базу данных.
Дравера приборов нашего производства (семейство ВИС.Т) входят в основной пакет Архивист.

Дополнительной установки потребуют драйвера сторонних приборов (всякие КМ-5, ВКТ-7, ТЭМ107 и т.д.), а также "Универсальный протокол" (если Вам не подходит форма "Стандартного" - подробнее см. readme.txt файл из пакета "Универсального").

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 6.12.18 08:42 Профайл Посетить веб-сайт

sahar Re: Прошу помощи ВИС.Т

Новенький


xBocT
Сергей, спасибо за пояснение.

Для корректной работы "ДС Архивист" с т/с ВИС.Т мне нужно устанавливать дополнительное ПО, кроме того, что уже входит в стандартный пакет "ДС Архивист" ?
» 5.12.18 21:38 Профайл

xBocT Re: Прошу помощи ВИС.Т

Администратор


Что я рекомендовал бы проверить в данной ситуации:
1) Настройки подключения к прибору. Скорость и сетевой номер, указанные в свойствах подключения в ДС Архивист, должны соответствовать установленным на приборе.
2) Настройки интерфейса прибора. Параметр "Режим УД" должен быть в состоянии в "RS232". Кабель надо подключать к порту "МОДЕМ" прибора.
3) Кабель. Были случаи, когда покупной "заводской" Нуль-модемный кабель на поверку таким не оказывался. В Руководстве по т/с ВИС.Т есть схема "распайки" кабеля для подключения прибора к компьютеру.

Подробная информация по каждому пункту вышеуказанного списка содержится в руководствах и инструкциях доступных на нашем сайте.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 5.12.18 15:02 Профайл Посетить веб-сайт

sahar Re: Прошу помощи ВИС.Т

Новенький


xBocT
5.12.2018 11:23:17: >>> Начало сеанса удалённого доступа
5.12.2018 11:23:17: 123
5.12.2018 11:23:17: Создание канала связи с прибором
5.12.2018 11:23:17: Устройство связи: COM-порт
5.12.2018 11:23:17: Открытие COM1, 9600, 8N1
5.12.2018 11:23:17: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
5.12.2018 11:23:17: Канал связи успешно создан
5.12.2018 11:23:17: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
5.12.2018 11:23:18: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
5.12.2018 11:23:20: Нет ответа прибора
5.12.2018 11:23:20: Закрытие канала связи с прибором
5.12.2018 11:23:20: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 5.12.18 11:28 Профайл

xBocT Re: Прошу помощи ВИС.Т

Администратор


По поводу двух первых программ (VistView и Lexx) не могу подсказать. Надо дождаться ответа программиста разработчика.

А вот "АрхиВист аналогично не видит счетчика". Можно поподробнее?
Скопируйте лог опроса т/с из Архивист. Что там содержится?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 4.12.18 15:51 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »