ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
Тема: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист | |
zhenian |
Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист |
Новенький
|
|
Ну вот. Задача практически решена. Теплосчетчики и расходомер ВИС.Т получают данные в указанной конфигурации, не мешая работе АСКУЭПР. Однако данные из т/с в архивист не сразу удалось загрузить. Загрузка прерывалась, максимум на 10%. Но ребята из тепловизора оказали максимальную помощь в моем вопросе, за что им большое спасибо. Архивист нормально работает с ВИСТами через NPort 5450I, но АСКУЭПР, также получая данные и имея в этом приоритет, внес определенные трудности. Основная загвоздка была в настройке самого NPort. На данный момент т/с опрашиваются в режиме realCOM не мешая сбору данных в АСКУЭПР. Чтобы архивист и АСКУЭПР имели доступ к т/с: в настройках NPort - Operating mode - Max.connection нужно ставить >1. Так как это была первая выгрузка данных из т/с в архивист, а процесс доходил максимум до 10%, то alexei предложил временно перевести из режима realcom в режим TCP server. После того, как данные были выгружены, режим работы NPort снова вернули в realcom. При настройке ежедневного опроса данные из т/с в архивист спокойно догружаются. Теперь нужно искать другую затею. Еще раз спасибо за поддержку ребятам из Тепловизора. Очень оперативно оказали помощь, хотя проблема была в настройке NPort, а не в работе ПО и оборудования Тепловизор.
[ Редактировано zhenian в 18.12.17 11:06 ] |
|
» 18.12.17 11:04 |
|
|
zhenian |
Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист |
Новенький
|
|
alexei Цитата: Скиньте на почту параметры подключения.
не совсем понял... |
|
» 13.12.17 16:31 |
|
|
zhenian |
Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист |
Новенький
|
|
Да. По TeamViewer, но тормоза жуткие. Удаленный ПК далеко не первой свежести. ПК на котором установлен сам Архивист. К серверу с Tracemode удаленный доступ только по RAdmin с инженерного ПК... |
|
» 13.12.17 16:27 |
|
|
zhenian |
Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист |
Новенький
|
|
alexei Цитата: Необходимо узнать как именно tracemode организует опрос счетчиков (тех, которые Вы хотите опросить параллельно), а именно: 1) Как открывает com порт tracemode (скорость, формат) - открывать порт в Архивисте - также. 2) Как часто опрашиваются счетчики? Необходимо вклиниться в момент когда опроса не будет. 3) tracemode "отпускает" порт после опроса или держит его открытым?
Ну и самый главный способ проверить - отключить на время tracemode и опросить т/с с помощью Архивиста.
С Tracemode будет проблематично, так как я с ним никогда не сталкивался. В Nport настройки: Rate 115200, Parity None, Data Bits 8, Stop Bits 1, Flow RTS/CTS, FIFO Enable, Interface RS485 2ware (оставил, как было по умолчанию). Я пробовал здесь менять скорость, FIFO и Flow, как вы писали в предыдущем сообщении. Ошибка открытия сом порта менялась на невозможность считывания.
Попробую отключить Nport от сети с tracemode и оставить доступ Архивисту. Скорее всего Tracemode не дает Архивисту вклиниться. |
|
» 13.12.17 16:03 |
|
|
zhenian |
Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист |
Новенький
|
|
alexei Цитата: Настройки последовательного порта: 9600, 8N1, Flow Control - None, FIFO - Disable.
- это как я понял настройка Serial settings. А что должно быть в настройках RealCOM: Max.connection и Timeout?
[ Редактировано zhenian в 13.12.17 15:47 ] |
|
» 13.12.17 15:47 |
|
|