"...можно с уверенностью констатировать высочайший уровень надежности узлов учета ВИСТ.Т, работающих практически без затрат на эксплуатационное обслуживание в течении всего указанного срока."
Необходимо узнать как именно tracemode организует опрос счетчиков (тех, которые Вы хотите опросить параллельно), а именно: 1) Как открывает com порт tracemode (скорость, формат) - открывать порт в Архивисте - также. 2) Как часто опрашиваются счетчики? Необходимо вклиниться в момент когда опроса не будет. 3) tracemode "отпускает" порт после опроса или держит его открытым?
Ну и самый главный способ проверить - отключить на время tracemode и опросить т/с с помощью Архивиста.
Провели тестирование с оборудованием moxa Nport 5230 (2 порта:1-RS232, 2-RS485). Проверяли работу по RS485 в режиме RealCOM. В качестве опросчиков выступали 2 Архивиста. Оба опросчика исправно получали данные за исключением ситуации с одновременным опросом (тут, кто первый встал - того и тапки), в этом случае "опоздавший" Архивист сигнализировал - "ошибка открытия com порта". Настройки последовательного порта: 9600, 8N1, Flow Control - None, FIFO - Disable.
АСКУЭПР на базе TRACE MODE 6.0. Считываются данные с различных узлов учета и отображаются в табличном виде как часовой расход в течение суток, так и текущие параметры.
Понимаю, что вопрос не совсем сюда, но тем не менее, надеюсь на разрешение вопроса.
ВИС.Т ТС подключен по двухпроводному RS485 к NPort 5450I в режиме RealCOM, данные идут в АСКУЭПР. На один порт NPort 5450I - подвешен один прибор учета.
Я пытаюсь подключить этот теплосчетчик к Архивисту, но пока без результатов. Пробовал менять скорость, управление потоками, FIFO и т.д. Остановился на настройках RealCOM, пробовал увеличить количество подключений (по умолчанию стоит - 1), TCP таймаут - 7. В Архивисте меняется только тип ошибки состояния и на этом все.
Есть другой ВИС.Т, подключенный к другому NPort 5450I, но по RS232 в режиме RealCOM и с ним проблем не возникло.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44