"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Жулебино». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований Заказчика."
Архивист теряет соединение с сервером БД. Если такое происходит в момент импорта данных в базу после сеанса связи с прибором, то это и может послужить причиной возникновения "пропусков" в архиве. Мы посмотрим, что можно сделать в самом Архивисте, чтобы не возникало "дыр" в такой ситуации, возможно изменить логику фиксации метки времени архива в случае возникновения такой нестандартной ситуации, дополнительные проверки возможно... Вам же рекомендую "пошаманить" с сервером БД. Пропадание связи между клиентом и сервером для приложений использующих ODBC технологию в режиме постоянного коннекта нежелательно.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
А как ведет себя Архивист на опросной станции? Работает без сбоев и "вылетания"?
Похожее было замечено несколько раз в одном проекте, там кстати тоже использовались виртуальные машины, и под опросную станцию, и под сервер SQL. Проблемы возникали на сервере SQL, "танцы с бубном" были длительные, и мощность процессорную увеличивали, и "вылизывали" канал связи (виртуалки на разных кластерах крутились)... Что помогло в итоге - я если честно не помню.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
ДС Архивист актуальной версии. ВИСТ.НС, 7 приборов. Опрашивает 1 станция, остальные клиенты могут только просматривать данные. БД и опросная станция разнесены. Поведение началось после недели стабильной работы.
Если такого поведения ранее не встречалось, будем смотреть на работу сервера баз данных, хотя там помимо БД архивист еще много баз данных.
Какая версия ДС Архивист установлена? Какие типы и какое количество приборов/виртуальных систем опрашиваются? Какое количество опросных станций (копий ДС Архивист) одновременно работают? БД и опросная станция(станции) разнесены на разные машины или работают на одной системе? Такое поведение изначально? Или возникло после определенного периода экплуатации?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44