"Организация «Сервисная компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером, выполняющим все поставленные перед ним задачи."
Я немного ошибся, у меня более новая версия HcDa (не знаю уж, почему не опубликована на сайте) с опцией внешнего интерфейса. Я выложу её во временных файлах, попробуйте ещё раз. HcDa.rar
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: Я тоже проверил. Запросы различаются в зависимости от установленного флажка. Попробуйте провести проверку с использованием OPC-сервера HCDA, работающего на основе этой DLL и имеющего в диалоге свойств прибора галочку использования внешнего интерфейса.
Я тоже проверил. Запросы различаются в зависимости от установленного флажка. Попробуйте провести проверку с использованием OPC-сервера HCDA, работающего на основе этой DLL и имеющего в диалоге свойств прибора галочку использования внешнего интерфейса.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Проверил новую dll (2012.2.0.3) при настройке connect.commdev := HL_CONNTYPE_TCP or HL_CONNTYPE_MODBUS or HL_CONNTYPE_TCPEXT; также уходит запрос в формате Modbus TCP как и в варианте connect.commdev := HL_CONNTYPE_TCP or HL_CONNTYPE_MODBUS;
Флажок HL_CONNTYPE_TCPEXT определён в заголовочном файле. Используется просто - добавьте дополнительно к параметрам вида соединения: connect.commdev := HL_CONNTYPE_TCP or HL_CONNTYPE_MODBUS or HL_CONNTYPE_TCPEXT;
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
А кстати, не попробовать ли вам тестовый вариант hydralink.dll, который лежит в "разных файлах" на сайте? Он не тестировался, но была добавлена полноценная поддержка внешних преобразователей (использование modbus-rtu вместо modbus-tcp при использовании соответствующего флажка в настройках подключения).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44