"Приборы учёта ВИС.Т отлично зарекомендовали себя в эксплуатации. На объектах, где были установлены приборы учёта производства ЗАО «НПО Тепловизор» практически не возникает нештатных ситуаций. Благодаря этому, а так же благодаря высокой точности измерений, практически не возникает разногласий между тепловодоснабжающими организациями и потребителями."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Из инструкции: http://www.teplocom.msk.ru/data/support/docs/rashodomer/vis/modbus.pdf?ysclid=l5wg2gf0bg130394765 Параметр "версия программного обеспечения" занимает 21 регистр со смещением 0х04, то есть с 4 по 24 в десятичной системе. Параметр "Уставка по температуре" занимает 6 регистров с смещением 0х00, то есть с 0 5 в десятичной системе. Оба параметра читаются функцией 3. Таким образом получается, что происходит наложение адресного пространства, четвертый и пятый регистр считываются сразу двумя параметрами "версия программного обеспечения" и "уставка по температуре". Далее параметр "уставка по давлению" занимает 6 регистров с смещением 0х06 (с 6 по 11 регистр), то есть полностью накладывается на параметр "версия программного обеспечения". Как на самом деле устроено адресное пространство?
Не "21 регистр", а 21 байт в "структуре общих спецификаций". Не "6 регистров", а 6 байт в соответствующей для каждой теплосистемы "структуре изменяемых параметров". Естественно пересечений нет, если внимательно читать весь текст и заголовки таблиц описания "ВИС.Т-НС, протокол MODBUS".
И кстати, на нашем сайте документация версии 1.08.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44