Добрый день! Допустимая относительная погрешность измерения расхода теплоносителя не должна превышать 2% на каждый канал. Для двухканальной системы относительная погрешность не должна превышать |4%|. Соответственно, если разница в показаниях Gпод-Gобр не превышает |4%|, то такую разницу нельзя считать утечкой (подмесом). Если у представителей теплоснабжающей организации возникает, по их мнению, обоснованное предположение о наличии разбора теплоносителя в закрытой системе (утечки), то у них всегда есть возможность провести дополнительную контрольную опрессовку вашей системы.
xBocT пишет: В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?)
В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?)
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист