"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?)
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
xBocT пишет: В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?)
Добрый день! Допустимая относительная погрешность измерения расхода теплоносителя не должна превышать 2% на каждый канал. Для двухканальной системы относительная погрешность не должна превышать |4%|. Соответственно, если разница в показаниях Gпод-Gобр не превышает |4%|, то такую разницу нельзя считать утечкой (подмесом). Если у представителей теплоснабжающей организации возникает, по их мнению, обоснованное предположение о наличии разбора теплоносителя в закрытой системе (утечки), то у них всегда есть возможность провести дополнительную контрольную опрессовку вашей системы.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44