Форум : РазноеНазвание : Прошивка Теплосчетчика ВИСТ | 
 
 Rus116 :
 | 
 7.6.21 12:48 |  
  Добрый день!  Данные теплосчетчика: ТС-200-2-2-1-1, №191852. Датчики давления МТ-100М 1,6МПа 0,5% 4-20мА М20х1,5. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить предел значения датчиков давления. То есть датчики подключены на 1.6МПА, а в теплосчетчике  ограничено 1.0МПА, поэтому вместо 7 атмосфер выдаются данные давления 4.8 атмосферы. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить диапазон измерения. Как быть? прошивку менять или можно как то еще параметры изменить? Если дело в прошивке, пришлите пожалуйста обновленную для теплосчетчика ВИСТ (№ 191852). И как прошить через порт rs485? Почта maestro578@yandex.ru. |    |  
  | 
 
 CH :
 | 
 7.6.21 13:25 |  
  Здравствуйте. Если в настройках прибора вместо верхнего предела датчика 1.6 МПа введено неверное значение - это ошибка (опечатка) настройщика. Дело не в программе, а только в настроечных данных. Настройки эти недоступны с клавиатуры прибора, для исправления требуется специалист сервиса. Если эта странная настройка является нашим производственным косяком, мне представляется, что сервис выполнит приведение прибора в порядок бесплатно. Обратитесь в службу сервиса. |    |  
  | 
 
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
  URL этой темы 
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=715&forum=3
 |