 vbnmm :

12.1.26 14:10
 Добрый день.
Установлена версия Архивиста v1.52.4.
Пытаюсь получить данные со счетчика через COM порт. Подключение через конвертер RS 232 MOXA 1110 с использованием нуль-модем.кабеля.

Настройки прибора:

Режим УД: RS232
MODBUS: RTU+
Сетевой No: 1
Вывод принт: модем

Настройка Архивиста согласно инструкции.

По итогу:
Канал связи успешно создан, но ответа от прибора нет. Сеанс связи завершен с ошибкой.

В чем может быть проблема?

 itgodz :

13.1.26 09:27
 Добрый день.
В Архивисте, в свойствах созданного Вами прибора есть вкладка "Разное", там есть дополнительные настройки драйвера табличка из нулей, там нужно заменить первые 00 00 в строчку на 01 02.