Форум : Программное обеспечениеНазвание : Нет ответа прибора при подключении через встроенную сетевую |
Kurgan_KIP :
|
5.12.25 09:36 |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Подключение к Вист через встроенную сетевую карту, карта пингуется, утилита TCPcfg ее видит, настройки счетчика совпадают с настройками сетевой карты. но нет ответа прибора Менял разные конфигурации скорости, четности, режима УД (и 9600, и 19200, и Е, и N, и Опция, и 485) ничего не помогает. Что может быть не так? Как подключена сетевая карта к прибору? Какой Режим УД нужно ставить: Опция или 485 ? | |
|
alexei :
|
5.12.25 11:52 |
Здравствуйте! Скиньте № прибора. И пришлите скриншот tcpcfg с этим прибором. Код:Какой Режим УД нужно ставить: Опция или 485 Правильная настройка - Опция | |
|
Kurgan_KIP :
|
5.12.25 13:17 |
Цитата:alexei пишет: Здравствуйте! Скиньте № прибора. И пришлите скриншот tcpcfg с этим прибором. Код: Какой Режим УД нужно ставить: Опция или 485 Правильная настройка - Опция
Не могу понять как вставить сюда файл, напишу так: № 232256
ВИСТ.Т Modbus v1.02 192.168.2.30 BIOS 2.3, ROM 3.1, NOR
TCP порт 502 таймаут 30 COM таймаут 10000 скорость 9600 режим 8N1
У нас закрытая сетка, где счетчик без доступа интернет | |
|
alexei :
|
5.12.25 13:54 |
Скиньте настройки прибора и настройки Архивиста. И скиньте последний лог опроса. Цитата: COM таймаут 10000
Поставьте 1000 | |
|
Kurgan_KIP :
|
5.12.25 14:28 |
Цитата:alexei пишет: Скиньте настройки прибора и настройки Архивиста. И скиньте последний лог опроса. Цитата: COM таймаут 10000
Поставьте 1000
Так было 1000 и ранее, я поставил 10000 чтобы побольше опрос длился. Поставил обратно и в утилите и в архивисте, по прежнему - Нет ответа прибора, только быстрее  | |
|
Kurgan_KIP :
|
5.12.25 14:41 |
Цитата:Kurgan_KIP пишет: Цитата:alexei пишет: Скиньте настройки прибора и настройки Архивиста. И скиньте последний лог опроса. Цитата: COM таймаут 10000
Поставьте 1000 Так было 1000 и ранее, я поставил 10000 чтобы побольше опрос длился. Поставил обратно и в утилите и в архивисте, по прежнему - Нет ответа прибора, только быстрее
5.12.2025 14:36:52: >>> Начало сеанса удалённого доступа 5.12.2025 14:36:52: ILPK-2 R-Gen 5.12.2025 14:36:52: Создание канала связи с прибором 5.12.2025 14:36:52: Устройство связи: TCP/IP 5.12.2025 14:36:52: Подключение к 192.168.2.30:502 5.12.2025 14:36:52: TCP подключение установлено 5.12.2025 14:36:52: Канал связи успешно создан 5.12.2025 14:36:52: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP) 5.12.2025 14:36:55: Нет ответа прибора 5.12.2025 14:36:55: Закрытие канала связи с прибором 5.12.2025 14:36:55: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
ВИСТ Режим УД Опция 9600N сет адрес 1 Доп настройки драйвера 00 02 Настройки драйвера вот в такой форме: 1 60 0 1 300 3000 500 5000 3 1000 1 1 | |
|
alexei :
|
5.12.25 14:50 |
На приборе: Modbus: RTU? | |
|
Kurgan_KIP :
|
5.12.25 15:07 |
Цитата: alexei пишет: На приборе: Modbus: RTU?
RTU+ | |
|
alexei :
|
5.12.25 15:35 |
На плате Ethernet, в левом нижнем углу, есть перемычка? | |
|