/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Нет ответа прибора

Форум : Программное обеспечение

Название : Нет ответа прибора

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=840&forum=2


 INK :

22.4.24 14:27
 Добрый день. Пытаюсь подключиться по RS232/
В логе прибора вижу Следующее:

22.04.2024 14:08:58: >>> Начало сеанса удалённого доступа
22.04.2024 14:08:58: гвс
22.04.2024 14:08:58: Создание канала связи с прибором
22.04.2024 14:08:58: Устройство связи: COM-порт
22.04.2024 14:08:58: Открытие COM3, 9600, 8N1
22.04.2024 14:08:58: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
22.04.2024 14:08:58: Канал связи успешно создан
22.04.2024 14:08:58: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
22.04.2024 14:08:59: Нет ответа прибора
22.04.2024 14:08:59: Закрытие канала связи с прибором
22.04.2024 14:09:00: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Подскажите пожалуйста куда копать?

 2kon :

22.4.24 15:14
 Добрый день.
Прибор не ведёт такого логирования. Наверное всё-таки подразумевается лог ДС "Архивист"?

 INK :

22.4.24 15:16
 Да, конечно!

 2kon :

22.4.24 15:24
 Поддержкой "Архивиста" занимается специалист из отдела диспетчеризации, дождитесь его ответа.
А пока не укажете серийный номер прибора, чтобы посмотреть его конфигурацию.

 INK :

22.4.24 15:34
 ГВС - 240073, отопление - 240072.
Оба прибора показывают одно и то же. Подключение как в Вашем мануале про RS232.
USB/RS232(m) - RS232(f)/RS232(f) - RS232(m)/RS232(f) - прибор.

 2kon :

22.4.24 15:42
 Вижу некий переходник c USB на RS-232, в руководстве по эксплуатации прибора такая схема подключения не рассматривается. Так как с такими преобразователями возможны потенциальные проблемы или вы используете наш КИТ-01?

 INK :

22.4.24 15:46
 В файле AVAdd_VIST_RS232.pdf страница №1.
Последний шнурок, который идёт к прибору нуль-модемный кабель (страница №3).

[ Редактировано INK в 22.4.24 15:48 ]

 2kon :

22.4.24 15:54
 "Архивист. Съем данных через интерфейс RS-232":
Цитата:

AVAdd_VIST_RS232.pdf

Теперь понятно, файл относящийся к ДС "Архивист" - это тоже в ведении отдела диспетчеризации.
Уточнил для нашего специалиста, что приборы №240072-3 по карте заказа проходят c RS-232 и RS-485 без плат расширения.

 INK :

23.4.24 10:57
 Цитата:

или вы используете наш КИТ-01?


Только что увидел его! :-o Заказал 2 штуки!
Может дело в проводах?

 2kon :

23.4.24 12:38
 INK
КИТ-01 прост в использовании: разъём USB в компьютер (ноутбук) и 232 в прибор. Плюс не забыть установить драйвер на компьютере, идёт в комплекте с преобразователем или скачивается с нашего сайта.
Всё проще многозвенного подключения указанного вами, USB/RS232(m) - RS232(f)/RS232(f) - RS232(m)/RS232(f), где несложно запутаться с перекрестием.

 INK :

23.4.24 14:39
 Завтра забираю. После подключения отпишусь!

 INK :

24.4.24 14:37
 Подключил КИТ-ы и все два прибора появились в ДС "Архивист".
Спасибо за подсказку!
Предлагаю в файл по настройке RS-232 (AVAdd_VIST_RS232.pdf) внести информацию о наличии этого шнурка!
Тема закрыта!