 Добрый день.

При опросе ВКТ-7, если нет расхода за сутки по ГВС, то температура в распечатке нулевая. При съеме родной программой температура в распечатке есть.
Пример:
│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │    Vпод   │ pпод │  Tнар  │
│ 01.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 02.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 03.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 04.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 05.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 06.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 07.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │        24│
│ 08.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 09.01 ║         0.002│ 48.71│        0.06│  5.00 │       24│
│ 10.01 ║         0.002│ 49.75│        0.07│  5.00 │       24│

Драйвер версии 0.91.1

Есть возможность это исправить?

 xBocT :

12.1.17 12:07
 Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе.