/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  показания температуры в архивисте

Форум : Программное обеспечение

Название : показания температуры в архивисте

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=422&forum=2


 energootdelkip :

6.7.15 13:59
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть у вас какие-нибудь предположения с чем может быть связано то что в "Архивисте" идут нулевые показания по температуре?
Первоначально была догадка что что-то случилось с температурным датчиком, но для проверки попробовали опросить другой программой "ВКТ Easy 2" показания которой отличались от показаний в Архивисте, там была нормальная температура как и должна быть, а в Архивисте почему-то нули.
Началось это после того как подключили горячую воду которой не было 10 дней, причем в день подключения показания по температуре были нормальными, и совпадают с данными из протокала ВКТ Easy

 xBocT :

9.7.15 16:10
 Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе.