 Barb :

20.4.09 16:32
 Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, понять - считает ли ВИС.Т (с индукционными преобразователями расхода) массовый расход теплоносителя при дельта t меньше минимального? Инспектор теплосетей не желает принимать прибор, видя сообщение "отопление-авария" - даже не дают промыть систему...

 CH :

20.4.09 17:13
 Поможем, чем сможем.
1. Обратите внимание, что трудно расшифровать вашу фразу "считает ли... массовый расход теплоносителя?". Считать (накапливать) прибор может массу, а расход - только вычислять/отображать.
2. В ситуации "делта_T < min" теплосчётчик останавливает счёт (накопление) тепла/масс/времени наработки, но продолжает индицировать текущие значения расходов (объёмного/массового), температур и давлений, если этому не мешают другие нештатные ситуации.