НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
     
Расширенный
Регистрация | Пароль?  
О компании Продукция Форум Вакансии
Пользователь    Пароль  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Печатники». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований заказчика."

И.О. Яковлев, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Печатники»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИСТ и датчики давления как откл?

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИСТ и датчики давления как откл?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=457&forum=1


 d_i_m99 :

16.12.15 13:34
 Здравствуйте!
На объекте стоит прибор ВИС.Т ТС-400-0-4-2 в теплосчетчике есть преобразователи давления по факту они не установлены и ненужны. В теплосчетчике постоянная авария по двум системам (отоп. и вентеляция) как можно отключить в параметрах или другим способом учет давления в системе?

 Damir :

16.12.15 15:51
 Судя по конфигурации, которую вы приводите, в вашем приборе не может быть датчиков давления.
Ну а так это убирается программно специалистами сервиса. Или установите вместо них резисторы, 2-3 кОм например.

 d_i_m99 :

2.2.16 08:45
 В конфигурации было 4 датчика PE.
Установили резисторы, ошибка пропала. Показания появились.