 d_i_m99 :

16.12.15 13:34
 Здравствуйте!
На объекте стоит прибор ВИС.Т ТС-400-0-4-2 в теплосчетчике есть преобразователи давления по факту они не установлены и ненужны. В теплосчетчике постоянная авария по двум системам (отоп. и вентеляция) как можно отключить в параметрах или другим способом учет давления в системе?

 Damir :

16.12.15 15:51
 Судя по конфигурации, которую вы приводите, в вашем приборе не может быть датчиков давления.
Ну а так это убирается программно специалистами сервиса. Или установите вместо них резисторы, 2-3 кОм например.

 d_i_m99 :

2.2.16 08:45
 В конфигурации было 4 датчика PE.
Установили резисторы, ошибка пропала. Показания появились.
Благодарю!