/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  опрос через gprs сеть 2!

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : опрос через gprs сеть 2!

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=393&forum=1


 energootdelkip :

27.1.15 16:48
 здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас вис.т у нас стоял модем с помощью которого мы успешно опрашивали теплосчетчик посредством gsm связи, после того как мы установили на счетчик gprs модем опрос дистанционно стал невозможен, в архивисте в лог файле пишется:

Канал связи успешно создан
27.01.2015 15:32:02: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
27.01.2015 15:32:05: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII)
27.01.2015 15:32:09: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
27.01.2015 15:32:12: Нет ответа прибора

настройки Вис.т не менялись, после того как ставим обратно gsm модем опрос становится возможным, подскажите пожалуйста с чем может быть связана эта проблема?

 CH :

28.1.15 11:21
 Самое интересное не эти 3 строчки из лога, а какой вид подключения используется.
TCP-подключение на заданный IP-адрес?

 energootdelkip :

28.1.15 14:55
 CH
Цитата:

Самое интересное не эти 3 строчки из лога, а какой вид подключения используется.
TCP-подключение на заданный IP-адрес?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист



тип подключения TCP/ip
сетевой номер прибора 1
ip адрес прибора / шлюза 192.168.0.184
TCP- порт прибора 2801

 CH :

28.1.15 15:42
 Предположим, что модем настроен правильно и проблем помимо настроек Архивиста нет. )
Цитирую п.3 readme-файла драйвера ВИСТ:
Цитата:

В модификациях прибора с протоколом удалённого доступа MODBUS, оборудованных встроенным TCP-портом (плата расширения NT-4), реализован полноценный MODBUS-сервер в соответствии со стандартом MODBUS-TCP. По умолчанию в TCP/IP-режиме доступа драйвер выполняет обмен в соответствии с этим стандартом.
Часто, однако, потребители и установщики оборудуются приборы внешними TCP-адаптерами сторонних прозводителей, работающими в "прозрачном" режиме, то есть не являются MODBUS-серверами. В этом случае необходимо отключить в драйвере режим работы с MODBUS-сервером. Делается это просто - на странице "Разное" диалога редактирования свойств прибора необходимо изменить самый первый байт в поле специальных функций со значения '00' на '01'. То же самое нужно сделать, если прибор снабжён внутренним модемом MT9g, работающим в режиме GPRS-сервера со статическим IP-адресом (достаточно редкое явление, для режимов TCP/IP+FTP и через TCP-шлюз MtRoute драйвер автоматически не использует функции MODBUS-сервера).

Не ваш ли это случай?

 energootdelkip :

28.1.15 16:08
 спасибо, у нас это так и было настроено,,, по итогу проблема решилась при смене скорости передачи в настройках модема, на висте настроена 19200 а на модеме была установлена 9600, после изменения на 19200 всё началось опрашиваться