/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Не отвечает ВИС.т

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Не отвечает ВИС.т

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=275&forum=1


 mcsim :

19.3.13 20:12
 Программа опроса Архивист
Модем со стороны прибора телеофис RX100
Прибор ВИС.Т ТС 200.0.2.1
В приборе есть только интерфейс RS232 принтер\модем.
В меню прибора отсутствует вкладка "Переферия"

При опросе с диспетчерского компьютера модемы с обеих сторон соединяются. Потом идёт запрос гидралинк, через 15 сек, запрос модбус, ещё через 15 сек. всё заканчивается надписью прибор не отвечает.

Кабель вилка DB-9 2(Rx),3(Tx),5(GND),4-6(перемычка), 7-8(перемычка).

В настройках выбран модем, 9600N, сетевой номер 1.

Что я делаю не так, у меня такой теплосчетчик первый в районе, трудностей раньше не было.

 CH :

20.3.13 11:04
 Цитата:

Что я делаю не так, у меня такой теплосчетчик первый в районе, трудностей раньше не было.

Первый - в смысле "первый так себя ведущий"?

Цитата:

Кабель вилка DB-9 2(Rx),3(Tx),5(GND),4-6(перемычка), 7-8(перемычка).

Перемычки, если есть, должны быть со стороны модема, для прибора их наличие значения не имеет.

Посмотрите темку, может что-то подскажет:
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=166&forum=1&start=20

 mcsim :

20.3.13 22:07
 Цитата:

CH пишет:

Первый - в смысле "первый так себя ведущий"?

Первый ВИС.Т
Цитата:

Посмотрите темку, может что-то подскажет:
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=166&forum=1&start=20

Посмотрел. У меня вопрос данная модель ВИС.та вообще поддерживает удаленный доступ через модем, т.к в паспорте все пункты передачи данных кроме рс232 зачеркнуты(интернет, модемы) и в самом приборе нет пункта меню периферия в котором можно посмотреть модем, нет выбора в настройках hayes или GSM.

 CH :

21.3.13 11:28
 Поддерживает, поскольку никакой специальной поддержки модема от прибора не требуется. Проверьте по пунктам
- настройки в приборе (RS-232, 9600N или 19200N, RTU+, ненулевой сетевой номер)
- настройки в модеме (скорость, совпадающая с приборной, отключение всех лишних сигналов / в модемах телеофис отключение управления потоком может не работать, поэтому описанное замыкание контактов следует делать на разъёме, подключаемом к модему).
- соединительный шнур (трёхжильный параллельный, контакты 2,3,5. Со стороны модема дополнительно замкнуты контакты DTR/DSR и RTS/CTS, модем соединён c портом "модем" прибора).
- Наконец модем у диспетчерского компьютера должен быть подключен полноценным, а не трёхжильным кабелем.
- В Архивисте проверить совпадение сетевого номера с заданным в приборе.

 mcsim :

11.4.13 16:05
 Особенность модема телеофис RX100, после которой при всём выше перечисленном заработало

AT&K0 — отключение контроля управления потоком (необходимо для модемов с RS-232 в случае работы по 3-х проводной схеме, или в случае, когда сигналы RTS и CTS используются для питание интерфейса, а не для управления потоком данных)

Спасибо за помощь.

[ Редактировано mcsim в 11.4.13 15:15 ]