 Прибор ВИС.Т нормально работал в течение длительного времени, затем стал выдавать ошибку V1; V2> max

Точно известно, что количество теплоносителя в трубах не увеличивалось до максимального значения, запрограммированного в ИВБ.


Можно ли что нибудь сделать без отправки в сервисный центр?

[ Редактировано Ber в 10.11.11 14:15 ]

 Damir :

10.11.11 18:14
 Для начала перекройте любую из вводных задвижек и посмотрите, упадут ли показания т/с до <min.
Если да, то постепенно начинайте открывать задвижку и смотрите, как ведет себя прибор.
Можно также в обратном порядке постепенно закрывать задвижку и смотреть, как ведет себя прибор.
Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.

 Ber :

10.11.11 18:23
 Цитата:

Damir пишет:
Так вы увидите, действительно виноват прибор или нет. Ведь нельзя исключать и того, что со стороны ЦТП просто увеличили расход в вашу сторону.


Это невозможно. У нас свой ИТП с отдельными приборами учета.

 Damir :

10.11.11 18:31
 Вы сперва сделайте то, о чем я написал и сообщите о результатах.
P.S.: А вы что, сами воду себе греете? У вас свой котел?