НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
     
Расширенный
Регистрация | Пароль?  
О компании Продукция Форум Вакансии
Пользователь    Пароль  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Значительные межповерочные и эксплуатационные интервалы узлов учета ВИСТ.Т обеспечивают низкие текущие затраты по использованию указанных приборов для эксплуатирующей организации как в жилищном фонде, так и на иных объектах энергопотребления."

Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Помогите! Задачка про трубы. Где копать?

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Помогите! Задачка про трубы. Где копать?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=15&forum=1


 Гость :

9.10.06 20:07
 Всем доброго времени суток!

Есть расходомер ВИС.Т с двумя ПРН - стоит на теплофикации. На днях запустили. И видим, что приходит 190 м3/час , а в обратку уходит 200 м3/час, уменьшаешь прямую - уменьшается обратка, а разница та или иная все же есть. Еще весной все было в норме.
Где копать? Ума не приложу. :-?

Заранее спасибо.

 alexei :

11.10.06 13:56
 Опишите, пожалуйста, проблему по подробней (№теплосчетчика, верхние пределы по расходу, есть ли отсечки по минимальному расходу), а также хотелось посмотреть распечатки. И пришлите на адрес сервисной группы service@teplovizor.ru - постараемся помочь. :-)

 Гость :

23.10.06 08:48
 Проблему описал по точнее и отправил на адрес сервисной группы service@teplovizor.ru 14-10-2006. Получали? :-?

 alexei :

24.10.06 10:31
 Да письмо получили. На Ваш адрес выслан ответ.